請問電流聲如何Debug
發表於 :
週六 4月 30, 2011 10:31 am
由 yayadog
小弟是玩DIY的小新手...
所以最近遇到一堆問題...
想請較各位前輩,因為我開機時轉到靜音都會有電流聲,如果接上音源輸入後則是會聽到很小聲的音樂,請問這個狀況前輩們都是如何處理? 應該是接地的問題,之前組的耳擴mini Q,一開始沒這狀況,後來也跟這台NE5532+LM3886後級一樣...但是一直解不開,讓人有點灰心...
Re: 請問電流聲如何Debug
發表於 :
週六 4月 30, 2011 2:08 pm
由 idle_newbie
大部分都是接線方式的問題吧
接地方式也有很多種方式, 依照不同排列需用不同的順序
常用的是
星形接地, 集中接地在濾波電源地, 或以模組為中心集中後, 再把各模組集中拉到電源地
順序接地, 按照訊號大小 由小到大 接續(訊號, 放大級, 電源地) , 前後不跨接
把你的系統架構, 有用到模組與相關交代清楚 (電源,前/後級,有幾塊PCB,整流濾波,穩壓,端子,線材,訊源....etc)
這樣子眾網友會比較好釐清問題
有時候用二分法排除大部組件會是較快的作法
Re: 請問電流聲如何Debug
發表於 :
週日 5月 01, 2011 12:41 am
由 andhow
mlnaml 寫:andhow 寫:小弟之前也遇過類似的問題,
但搞了半天也是抓不到
後來最近搬家了
電流聲居然不見了
可能是大樓電源接地的關係
有些房子會在接地的部分偷料
小弟之前是住在透天的(屋齡15年吧)--有電流聲
現在是住在30年的老公寓--沒有電流聲
插頭都只有2PIN(L及N)
這樣是透天那一間偷料?
開機時轉到靜音都會有電流聲,如果接上音源輸入後則是會聽到很小聲的音樂好像是漏電,電位的問題,光著腳踩地板手摸金屬機殼電流聲是否就不見了
VR的G跟外殼直接用一條線到電源地(濾波電容)那邊試看看
可以用一條帶有鱷魚夾的端子線,一邊夾一邊試
其實小弟也沒啥把握
不過祝你成功
Re: 請問電流聲如何Debug
發表於 :
週一 5月 02, 2011 7:11 pm
由 mlnaml
舊建築不偷料的很少
新建的大樓這幾年銅價漲的這麼快,不偷的更少
反正不是會被天打雷劈的高樓或是被雷打到會死得電子工廠
哪一天真的被雷打到然後出事的機率低得很,用戶也不會特別去檢查
市電有問題除了還有可能是台電地區配電或電工接線時打混
Re: 請問電流聲如何Debug
發表於 :
週二 5月 03, 2011 7:31 am
由 ben_realaudio
andhow 寫:小弟之前也遇過類似的問題,
但搞了半天也是抓不到
後來最近搬家了
電流聲居然不見了
可能是舊家的市電電壓太低(穩壓不能正常工作照成電流聲),新家這邊電壓比較高.