1 頁 (共 1 頁)

請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週六 2月 14, 2009 11:16 pm
aaspc
買了幾個月的PLF500,忽然發現插在上面的鐵殼電器全部會漏電,而且還是一直"麻"
用驗電筆下去看果然GND會帶電,打去公司問說是正常的,但是因為摸起來相當麻,所以漏電流可能不小,我覺得不符安規,因為是最近才變這樣的,所以想請問一下有PLF500的朋友你們在沒接地的狀況會這樣嗎?雖然拉一條地線就不會,可是漏電流過大應該也會很耗電...謝謝!

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 5:43 am
korea81068
我的B&E之前也有這樣的情形過... 打開來看也沒看到哪裡有碰到鐵殼的地方...

其實漏電好像都是一陣一陣的... 不要常去插拔好像就比較不會了...

有時候漏電只要把插頭拔掉重接又不會了... 真神奇... 電到底怎樣過去的

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 9:01 am
yhps
插頭水火線差錯?

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 11:57 am
autumnfall
很久以前曾經擁有過這個排插,後來賣給水王了 :D

我記得蓋世特濾波排插不是上面可以測水火線有沒有接錯

有一個銀色的金屬圓型突起物,如果手碰觸燈會亮,就代表源頭水火線接錯了

可以試試看

至於要不要接地....我在用一直都有接地,拿膠帶把接地線黏在牆壁上就好了 :oops:

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 12:06 pm
tiger888
其實,這種產品正常都要配合接地才會正常,才不會漏電。

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 12:41 pm
Peace andy
yhps 寫:插頭水火線差錯?

+1,買支驗電筆test吧,沒記錯的話便宜的一支10~20元,插座短火長水圓地,看有無插錯! :)

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 1:35 pm
aaspc
我有用驗電筆試過水火線並沒有插錯,會漏電應該是從Y電容漏過去的,而且是持續的漏電,有人會這樣嗎?接到窗框是會好點,但是漏電流太大會不會很耗電啊?

Re: 請問有蓋世特濾波排插的朋友,沒有接地會漏電嗎?

文章發表於 : 週日 2月 15, 2009 4:36 pm
alain
濾波器的似乎地線端(包括整個鐵殼)都會有個電壓,所以他的接電燈號,應該就是利用這個電壓差,讓他燈亮.

如果接地沒接,鐵殼與大地(接地)的電壓差大概會有幾十V

有興趣的可以量測看看!